Optionen
#169 - February 12, 2003 Einstufung von Miniaturbehältern
Anonym
Nicht registriert

Wie ist ein Druckbehälter einzustufen, der ein Volumen von max 0,25 Liter und einen Druck von max 200 bar hat. Füllung soll Helium sein.
Vielleicht kann auch jemand einen Hinweis auf einen Hersteller für solche Miniaturbehälter machen.

Vielen Dank!
hoch
#170 - February 24, 2003 Re: Einstufung von Miniaturbehältern
Anonym
Nicht registriert

Nach Diagramm 1 ist dieser Druckbehälter nach Art.3 Abs. 3 (Gute Ingenieurpraxis) einzustufen. Also kein CE-Zeichen, jedoch Benutzungsanleitung und Kennzeichnung.
hoch
#171 - March 12, 2004 Re: Einstufung von Miniaturbehältern
Anonym
Nicht registriert

Wie werden noch kleinere Behälter eingestuft (im Mililiterberreich). Gibt es eine Abgrenzung in welcher festgelegt ist ab wievielen Voloumen ein Bauteil als Behälter eingestuft wird und der Richtlinie 97/23 EWG unterstellt ist? Gemäss den Diagrammen ist dies ja erst bei 0.1l.
hoch
#172 - March 12, 2004 Re: Einstufung von Miniaturbehältern
Anonym
Nicht registriert

Für Behälter mit einem Volumen <=0,1 L ist die Kategorie nach Leitlinie 1/5 zu bestimmen.
hoch


Moderator:  Die Redaktion