Guten Tag,
vielleicht kann mir einer der beteiligten zum folgenden Thema weiterhelfen.
In meinem Verantwortungsbereich liegt die Messtechnik für Kraftwerke, wie z.B. Druckmessungen,Temperaturmessungen, Durchflussmessungen.
Da wir in den letzten Jahren speziell in den amerikanischen Bereich geliefert haben, sind wir noch nicht mit der Druckgeräteverordnung in Kontakt gekommen.
Bei Durchflussmessungen (Venturirohr im Dampfbereich) wird der Differenzdruck über kleine Impulsleitungen (12mm OD) auf den Drucktransmitter übertragen. Damit in den Leitungen eine konstante Wassersäule garantiert ist, werden Kondensattöpfe in das Messsystem eingebaut. Der Transmitter ist über einen Ventilblock absperrbar.
Wie sind:
- Impulsleitungen
- Kondensattöpfe
- Ventile/Ventilblöcke
- Transmitter/Manometer
nach der Druckgeräterichtlinie einzuordnen und auszulegen?
Vielen Dank.
Mfg
Kevin